Коллеги, подскажите, а чем у ABB отличаются исполнения розеток втычных реле standard socket и logical socket? Что-то по каталогу и техдокументации не очевидно. В каких случаях какой вариант применяется?
Спасибо.
Simmk700
16.5.2016, 10:11
Отличаются расположением контактов: у логической розетки все управляемые контакты (4 перекидных например) вверху, а все управляющие (питание катушки) внизу. У стандартной внизу питание катушки + общие (11, 21, 31, 41) контакты. Какие удобнее те и применять, зависит исключительно от ваших компоновок щитов.
rvvrvv73
16.5.2016, 10:58
Цитата(Simmk700 @ 16.5.2016, 10:11)
Отличаются расположением контактов: у логической розетки все управляемые контакты (4 перекидных например) вверху, а все управляющие (питание катушки) внизу. У стандартной внизу питание катушки + общие (11, 21, 31, 41) контакты. Какие удобнее те и применять, зависит исключительно от ваших компоновок щитов.
Т.е. кроме компоновочных, других определяющих требований нет? Понял, спасибо.
Simmk700
16.5.2016, 11:36
Цитата(rvvrvv73 @ 16.5.2016, 10:58)
Т.е. кроме компоновочных, других определяющих требований нет? Понял, спасибо.
Вообщем да.. Разница между "логическими" и "стандартными" исполнениями только в этом. В российском каталоге еще и почему-то "логические" розетки идут с винтовыми или пружинными зажимами, а "стандартные" с винтовыми или вилочными. Это если не обычные винтовые собираетесь брать обратить внимание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.